Jordning av isolationstransformator

Jag planerar att installera en isolationstransformator (Victron ITR3600). enligt installationsanvisningarna så skall höljet på denna anslutas till "fartygets jord". Höljet är anslutet till jord (och nolla) på fartygssidan som går till elcentral med jprdfelsbrytare och säkring.

Min fråga är vad som avses med "fartygets jord". Man förtydligar uttrycket med "(=alla metalldelar i fartyget)" men för mig blir det otydligt och obegripligt och skulle vara mycket tacksam för ett konkret svar. Var ska jag ansluta jordningen?

Det finns också ett elverk (Whisper 3,5 kW) samt en 1200 W fast installerad inverter. Bägge dessa har jordförbindelser med elcentralen. 

//Jan

Martin Lesen
Senast inloggad: 2025-03-08 - 11:27

En jordfelsbrytare måste installeras i isolationstransformatorn AC-utgång. För att jordfelsbrytaren ska fungera korrekt måste AC-utgångens neutrala anslutas till AC-utgångens jord och fartygets jord (=alla metalldelar i fartyget). För att länka AC-utgångens neutrala (N) till jord (PE), placera en grön/gul bygel (ingår) mellan hanflatstiftshylsorna J33 och J21.

Det betyder att om du vill att jordfelsbrytaren ombord ska skydda mot avledning till båtens minuspol i batterikretsen, d.v.s alla metalldelar som är anslutna till batteriminus så ska AC-utgångens jord anslutas till batteriminus.

/Martin